樓主  發表于: 2019-06-17 23:43
請教大神:最近我做了一個博圖HMI配方,元素是壓力設定,水溫設定,流速設定等變量,配方數據記錄變量為產線1,產線2,產線3等,配方數據變量地址為%MD80,當我向%MD80中賦值時,必須要將HMI畫面切換到由HMI的配方控件生成的配方視圖畫面,數據才可以刷新傳送到PLC,比如我向%MD80中賦值3,想調用產線3的壓力,水溫,流速設定值,但是PLC中實際上還是產線1的壓力,水溫,流速設定值!當我在觸摸屏上將畫面切換到HMI的配方控件生成的配方視圖畫面時,參數數據立馬刷新為我要的產線3的壓力,水溫,流速設定值(PLC的值也更新),這是怎么回事呀?能不能再不顯示配方視圖界面時,數據就刷新并傳送給PLC呀?(畢竟正常生產時,一般顯示的是監控畫面,而不是這個參數設置畫面),請教大神幫助解析呀!謝謝...
清甜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 175 點
下載積分: 609 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-11-13
最后登錄: 2021-11-29
查看清甜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-07 01:23
謝謝老哥回復呀!不好意思現在才看見...我做了一個頁面切換,就是改參數時畫面自動跳轉到這個參數配方頁刷線參數...

主站蜘蛛池模板: caopen在线视频| 1级片在线观看| 精品在线看| 在线观看播放视频www| 国产精品永久免费视频| 日本伊人色综合网| 久久久影院亚洲精品| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 51毛片| 日日爱网站| 热久久久久久| 在线免费国产| 视频www| chinese精品男同志movies| 亚洲免费人成| 久久精品国产72国产精福利| 在线网站你懂得| 四虎www| 成人在线午夜| 免费色网站| 高清在线观看自拍视频| 色妞在线| 在线观看麻豆精品国产不卡| 日本色www| 成 人 黄 色视频免费播放| 日本欧美一级| 国产日韩欧美在线观看播放 | 欧美三级一区二区| 一区二区三区免费高清视频| 你懂的免费在线观看| 91国内视频| 欧美黄色xxx| 99精品在线| 久久久久久97| 亚洲国产乱码在线精品| 夜色精品国产一区二区| 欧美一区二区久久精品| sihu永久在线播放地址| 久久黄色网址| 亚洲欧洲国产精品| 国产欧美日韩亚洲精品区2345|