以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1樓suegu2于2019-06-17 08:40發表的  :
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805


感謝回復,我去研究下

PR 804要修改嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 五月天激情婷婷| 污在线观看| 免费一看一级毛片| 欧美精品亚洲网站| 亚洲图片小说综合| 国产精品www夜色影视| 四虎影视免费观看免费观看| 日韩欧美在线综合| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂| 98香蕉视频| 四虎影视永久免费观看| 欧美一区二区三区成人看不卡| 亚洲欧美日韩在线2020| 国产三区视频| 图片小说综合| 亚洲88av| 黄色小视频免费观看| 免费级毛片| 国产精品分类视频分类一区| 亚洲精品成人久久| 亚洲欧美日韩第一页| 黄色免费毛片| 国产一起色一起爱| 三级黄网站| 女女在线观看舒服| 综合中文字幕| 网站免费视频高清免费| 国产精品久久一区一区| 美国人成毛片在线播放| 东方伊人免费在线观看| 日韩综合图区| 孕妇xxxxxx孕交xxx| 四虎剧场| 国产视频你懂得| 福利盒子在线视频免费| 一级欧美黄色片| 黄色大成网站| 日韩欧美一二区| 最新色网站| 亚洲欧美视频一区二区| 欧美在线视频一区二区|