引用引用第4樓471165265于2019-05-28 13:13發表的 :算出你電機現在是多少圈每分鐘。
引用引用第6樓xujunpeng于2019-05-28 19:56發表的 :轉速計算沒錯,你看下手冊,伺服最高轉速多少?
引用引用第10樓原旭朋于2019-05-31 11:16發表的 :我用臺達A2出現過,后來發現是私服驅動器限速沒改....
引用引用第9樓tkggtdkjpl于2019-05-31 11:00發表的 :3000/60/20=2.52.5*10=25mm/s現在要機械做死了速度是提不起來的,要提速要么換大電機要么換大一點的電機的同時減小減速機減速比.......