樓主  發表于: 2019-05-14 15:01
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-12-27
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 22:27
在程序里面做一個中斷標志位加上你置位的條件(比如置位M0),做為你中斷啟動的條件。
你試一下看看能否可行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区综合| 好色综合| 日日夜夜天天人人| 亚洲区视频在线观看| 爽的毛片| 国产91av视频在线观看| 亚洲国产精品自产在线播放| 天天色综| 成人一级黄色片| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 综合网视频| 日本丰满www色| 91最新网站免费| 四虎永久在线日韩精品观看| 久久中文字幕综合不卡一二区| 在线观看视频一区| 欧美一区二区三区免费播放| 免费一级毛片| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲欧美日本在线| 日本高清视频wwww色| a视频在线播放| 一级aaa毛片| 日本高清不卡二区| 在线网站黄色| 天天玩夜夜操| 久久99精品久久| 草久在线观看视频| 四虎影院网址大全| 国产精品久久久一区二区三区 | 亚洲国产精品综合一区在线| 香蕉短视频| 久久免费特黄毛片| 91观看视频| 久久精品国产四虎| 久草黄视频| 亚洲欧美成人在线| 一区二区影视| 极品国产一区二区三区| www.四| 四虎影视永久|