FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 91免费观看视频 | 天天干免费视频 | 国产69精品久久久久99尤物 | 亚洲一区小说区中文字幕 | 91视频最新 | 亚洲欧美日韩不卡 | 四虎国产欧美成人影院 | 污视频网站大全 | 亚洲一区在线免费观看 | 伊人网亚洲 | 永久免费aavv视频播放 | 亚洲高清免费 | 一级特黄aaa大片在线观看视频 | 亚洲欧美国产日本 | 亚洲 欧美 另类 天天更新影院 | 亚洲国产网站 | 国产区二区 | 午夜精品久久久久久91 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 一区二区视频 | 国产成人免费高清在线观看 | 在线国产一区二区 | 久久久久国产精品免费看 | 四虎成人www国产精品 | 一级毛片免费播放视频 | 五月天六月婷婷 | 久久国产网 | 毛片一级毛片 | 日美欧韩一区二去三区 | 91在线视频免费 | 亚洲第一色网 | 一区二区三区日韩 | 四虎e456tcom | www成人国产在线观看网站 | 好爽的视频黄 | 福利一区在线观看 | 91精品国产高清91久久久久久 | 欧美黑人激情乱妇 | 日韩一本在线 | 日韩激情中文字幕一区二区 | 美女色黄网站 |