既要讀也要寫M點,好像不能直接控制,    這個M點除了 通信控制還受到到觸摸屏的控制,怎么實現 ,求思路 謝謝
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-08 10:29
例如,使用VW200傳輸數據,VW200=VB200+VB201。V200.X對應某個要讀寫的M,V200.X的常開觸頭控制M線圈。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-09 21:29
引用
可能是我說得不夠清楚   ,,我這里200PLC是作為從站       需要被主站讀寫   M0.0 -M0.7   而這個M0.0-M0.7除了通信可以控制   還受觸摸屏控制   現在問題是如果用V替代   例如把VB0 MOV MB0   那么當觸摸屏那端改變MB0的時候    MODBUS 還是讀取VB0 那么數據就不對了  還有如果改變VB0 那么整個MB0也被改變了     我現在需要的是位   就是改變M0.0 旁邊的M0.1本來是1還是1 是0還是0 不能改變  如果整個字傳輸過去  那么改變的就不是單單一個位了
我不得不說,你考慮問題有點死板。這個屬于并行控制,相當于有兩個按鈕同時控制。例如,主站寫從站VB100,從站VB100對應MB100,MB100.1控制MB200.1,觸摸屏控制MB120,MB120.1控制MB200.1,這樣就有兩個裝置同時控制MB200.1(可以考慮用邊沿觸發指令控制),MB200的數據轉存給從站的VB200,主站讀VB200的數據。讀和寫相互不干擾。

主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷久久 | 国产伊人网 | 毛片永久新网址首页 | 最新精品亚洲成a人在线观看 | 亚洲精国产一区二区三区 | 视频在线二区 | 伊人久久大香焦 | 一区二区亚洲视频 | 91高清国产视频 | 日本孕交 | 欧美性受xxxx白人性爽 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 美国一级免费毛片 | 在线观看理论福利片 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 色视频网站在线 | 美女福利在线观看 | 国产精品欧美亚洲区 | 黄免费在线| 婷婷激情六月 | 亚洲品质自拍视频网站 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 天天毛片 | 四虎免费紧急入口观看 | 手机看片a永久免费看大片 手机看片福利 | 天堂资源中文在线 | 三级五月天 | 欧美高清在线不卡免费观看 | 日韩 国产 欧美 精品 在线 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 久久99国产亚洲精品 | 四虎影院黄色 | 欧美一级性 | 亚洲综合在线观看一区 | 黄色免费网站在线播放 | 亚洲欧美一区在线 | 国产视频精品视频 | 亚洲视频污 | 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽 | 图片专区亚洲 欧美 另类 | 成人网18入口 |