前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11309 個
工控威望: 18687 點
下載積分: 12467 分
在線時間: 2700(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 10:38
樓主說的這個狀況是這個零線同時當地線用其實是叫保護接零(只是大家習慣以為接在金屬外殼上的都屬于接地),這種系統叫TN-C,在90年代之前都是這種模式為主,現在年齡在45歲以上的電工還喜歡這么用。TN-C系統說白了就是為了省單獨的PE線(想想從變壓器單獨引出的PE線,和零線一起跨越各車間,在過去那個物質匱乏的年代是屬于浪費),F在工廠配電主推TN-S(三相五線)或TN-C-S。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久子伦| 欧美日韩免费| 四虎在线看| 88国产精品欧美一区二区三区| 亚洲婷婷在线| 福利视频精品| 四虎国产精品永久地址49| 快射视频欧美| 香蕉视频大全| 高清不卡一区| 美女教师一级毛片| 国产精品免费看久久久久| 亚洲欧美在线视频观看| 国产精品久久久久一区二区| 国产成人精品免费久久久久| 亚洲色在线视频| 亚洲第一网站免费视频| 国产一区二区三区久久精品| 蜜桃精品视频| 99久久亚洲精品影院| 性欧美暴力猛交69hd| 色吧综合| 成成人看片在线| 日韩在线视频免费看| 夜夜夜久久久| 青青热久免费精品视频在首页| a免费在线观看| 四虎国内精品一区二区| 黑人干亚洲| 中文字幕福利| 午夜视频免费 成人| 老司机免费福利在线观看| 91www在线观看| 欧美色第一页| 91福利专区| 九九热这里只有精品6| 亚洲不卡一区二区三区| 在线播放一区二区精品产| 特黄女一级毛片| 美女福利视频网站| 四虎影院在线视频|