輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-01
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 20:25
引用
引用第3樓mrkennedy于2018-06-09 19:00發表的  :

謝謝  那我的計算思路對不對呢?


對于輸入220V交流的斷路器來說,不必再乘以1.5倍了,直接選擇不小于計算電流即可。

因為斷路器的瞬時動作電流是其額定電流的10倍,只要不是作為電動機啟動控制用,或者沒有超過5倍沖擊電流的負載,就沒有必要再乘以一個系數。

主站蜘蛛池模板: 欧美日本高清| 色国产精品| 四虎com| 最新国产视频| 国产91av在线| 夜夜嗨影院| 亚洲欧洲日韩在线| 免费观看一级成人毛片软件| 久久影院国产| 国产精品99久久免费观看| 四虎免费影视| 老外一级毛片| 欧美精品日韩| 一日本道加勒比高清一二三| 免费观看视频| h片在线观看免费| 国产在线播放成人免费| 一本色道久久综合亚洲精品加| 91福利精品老师国产自产在线| 国内精品久久久久影院网站| 中文字幕片| 三极毛片| 88国产精品欧美一区二区三区| 国产高清成人吃奶成免费视频| 亚洲欧美综合在线观看| 亚洲国产97在线精品一区| 2021在线永久免费视频| 成人欧美精品一区二区不卡| 无圣光私拍一区二区三区| 亚洲一区二区免费| 国产精品免费入口视频| 网站四虎1515hhcom| 日本一区二区三区有限公司| 亚洲第一黄| 久久www免费人成_看片高清| 视频二区肥岳精品推荐| 欧美激情黑人| 亚洲欧美日韩中文综合在线不卡| 亚洲久草| 看免费一级毛片| 黄色网址网站在线观看|