各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 727 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3749 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-25
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 09:55
定位完成信號不是這樣用的吧,PLC或者上位控制器脈沖發送結束后,伺服電機可能還沒有走完上位機發送過來的指定的脈沖數,二者之間存在時差,定位完成信號是用來解決這個時差的,上位機要接收到伺服驅動器定位完成信號以后才發送下一段定位指令
****************************學海無涯****************************

主站蜘蛛池模板: 亚洲色在线视频| 五月婷婷中文| 欧美在线精品一区二区在线观看| 欧美极品视频| 久久艹视频| 中文字幕美日韩在线高清| 日本一区二区三区视频在线 | 99热国产这里只有精品免费| 伊人久久大香线| 五月丁香六月综合缴清无码| 欧美播放| 悠悠在线| 欧美片在线观看| 44444色视频在线观看| 一级特黄网站| 久久精品久久久| 尤物黄色| 亚洲精品第一页中文字幕| 精品一区亚洲| 午夜精品久久久久久久久| 亚洲欧美在线免费观看| 亚洲第一网址| 91在线免费视频| 欧美一级网| 国产精品国产欧美综合一区| 手机国产日韩高清免费看片| 一区二区三区四区亚洲| 福利视频91| 黄色视屏在线播放| 真正毛片| 欧美一区二区日韩一区二区| 在线视频成人| 污污网站免费入口链接| 久久女| 911精品国产91久久久久| 四虎影院最新| 国产成人亚洲日本精品| 欧美精品网站| 孕妇孕妇aaaaa级毛片视频| 视频在线观看免费| 久久国产精品免费视频|