樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.bulh.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 16:26
有見過有在模擬量的輸入端增加電容器的,也有使用單獨的開關電源的,還有就是感覺三菱的BD板可能沒有單獨的模擬量模塊好一些

主站蜘蛛池模板: 你懂得视频在线观看| 日本wwwww视频| 四虎hu| 欧美性另类| 亚洲一区二区三区播放在线| 高清国产精品久久| 四虎永久在线精品国产| 欧美最猛性xxxx高清| 亚洲香蕉网综合久久| 黄色1级| 久久国产网站| 国产精品96久久久久久久| 国产人成精品| 国产精品免费αv视频| 最新国产网址| 四虎精品免费视频| 91精品福利在线| 四虎影视久久久| 精品伊人网| 亚洲天堂资源| 免费午夜视频| 99爱爱| 亚洲综合射| 久99久热只有精品国产99| 亚洲综合久久1区2区3区| 亚洲第一网址| 久操精品| 84pao强力打造免费高速高| 中国一级毛片视频| 亚洲香蕉在线| 亚洲美女人黄网成人女| 麻豆传播媒体免费观看| 性视频一级| 国产欧美日韩精品专区| 性欧美另类| 香蕉视频网站| 久久精品免费一区二区视| 成年男人永久免费看片| 国产精品自拍亚洲| 欧美在线欧美| 一区二区三区高清不卡|