級別: 探索解密
|
請教一下 觸摸屏輸入一個計時器的計時時間(32位浮點數),PLC要怎樣處理這個數,然后給計時器用? 還有一個問題是GX WORKS2里的FB塊里的計時器時基是怎樣確定的? 謝謝! |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
大部分觸摸屏都有數值換算,擴大60倍,再寫入PLC就可以。 干嘛死要用浮點了。 [ 此帖被tingfenghu在2018-03-15 12:34重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
計時器不能采用多級嗎? 比如時鐘一樣, 定時器T1,到60秒, 計數器C1,加1,清零定時器T1,C1到60, 計數器C2,加1,清零C1, 觸摸屏設置成定時幾小時幾分鐘,非得讓設置觸摸屏的人換算一下, 人機界面盡量設計交互性好一點。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
假如一定要用分鐘,同樣可以采用多級。 觸摸數屏值199.9擴大60倍, PLC值為11994 為總計時秒數 秒數 除3600,得到小時, 得到余數再除以60得到分鐘, 乘下余數為秒。 然后用得到數值和各級計時器比較。 [ 此帖被tingfenghu在2018-03-15 19:40重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|