日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-09 11:53
12個光纖傳感器,對應12路通道,當有元器件件(直徑3mm)經過檢測區域時,輸入有信號,只是時間極短。12路通道的匯總,進入一個容器,總共滿100個元器件的時候,關閉總閥門。 要求嚴格計數,99個或101個均算失敗。
每一路通道不會出現同時掉落兩個元器件,時間上有先后,間隔時間100ms以上;
不同路通道(比如通道1和通道2)的元器件掉落時間是有可能重合的;
大家幫我想想這個怎么弄才不會有誤差。

我想的方案是:
每一路輸入都設置脈沖捕捉輸入功能,并且在循環中斷(循環中斷時間設置5ms)里對12路高速輸入上升沿計數
利用12路硬件上升沿中斷,每一個中斷對應每一路通道,每個通道分別計數; 開一個循環中斷(掃描周期要短)不停的把12路通道的計數變量進行加運算,滿100,立即關閉閥門。

  請大家指教,上述兩個控制方案有啥不足之處? 或者再看看有別的好的控制方案嗎
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 14:08
這樣做不行的。直徑3mm經過檢測區域時間很短(兩三毫秒),如果第一百粒和第一百零一粒從不同軌道同時經過電眼,或者第一百粒和第一百零一粒相差一兩毫秒(12軌道出現這種情況非常多),只要PLC掃描周期大于第一百粒和第一百零一粒時間差,注定失敗。

主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网站中国| 四虎在线播放| 久久久久久亚洲精品影院| 在线你懂的| 狠狠热视频| 欧美黄色片 一级片| 日韩午夜免费视频| 香蕉亚洲欧洲在线一区| 中文字幕在线亚洲| 四虎永久免费紧急入口| 日韩久草视频| 91免费观看在线网址| 一级毛片观看| 四虎国产永久免费久久| 一本一道久久a久久精品综合| 久久精品国产一区二区三区日韩| 在线色网| 在线观看色视频| 最新激情网| 污视频在线观看网站| 四虎影酷| 亚洲性影院| 偶偶福利| 黄p片| 人人乳乳香蕉大免费| 微拍秒拍99福利精品小视频| 亚洲另类激情小说| 四虎国产精品永久在线播放| 小明永久免费看aⅴ片| 怡红院美国分院一区二区| 亚洲午夜精品久久久久久成年| 在线观看免费视频网站| 一区二区三区欧美| 久久亚洲欧美综合激情一区| 天堂最新在线资源| 亚洲综合成人在线| 日本japanesevideo黑人| 精品国产免费久久久久久| 欧美日韩色综合网站| 欧美性猛交xxxx免费看| 欧美高清性|