給位大師傅們好。我現在有臺臺達B2的伺服,我就想通過在plc上發脈沖來控制伺服的啟動,現在不知道用速度控制還是位置控制。速度控制的話,P1-09里面的參數能不能不設置,應為我看了一下,好像是通過在伺服放大器里面設置固定的速度。而且我看不懂  P1-09 {SPD1=0(8)DI4,P2-13=115;SPD0=1(34)DI3,P2-12=114} 這里面的{SPD1=0[8]DI4}這是什么意思?如果速度控制能不能不接34、8這兩個端子!
位置控制的話,我沒有設計下極限的感應器。
我這個程序是通過一個壓力傳感器來限制它的位置和速度的,通過不同的壓力值來改變速度,到達一定壓力后就保持在那個位置。
希望各位大神給點意見!
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-09 13:12
看了你的動作說明應該是要使用速度控制比較適當

可是你想透過脈衝來控制的話只能用位置控制

位置控制也可以實現你想要的動作程序

可是會有PLC脈衝位置溢位的風險
momotaro
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 82 點
下載積分: 741 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-10-30
查看momotaro的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-09 13:35
P1-09~P1-11是透過兩個INPUT的組合去實現內部命令速度模式運轉

使用方式如下..

假設P1-09=10000 , P1-10=15000 , P1-11=20000  (單位 : 0.1RPM)

SPD1 OFF , SPD0 ON --> 電機以1000RPM運轉 (P1-09)

SPD1 ON , SPD0 OFF --> 電機以1500RPM運轉 (P1-10)

SPD1 ON , SPD0 ON --> 電機以2000RPM運轉 (P1-11)



主站蜘蛛池模板: 一级毛片特级毛片黄毛片| 永久免费在线观看| 网站大全黄入口| 中文字幕有码视频| 91网站在线看| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 亚洲精品视频在线| 毛片黄| 四虎最新免费网址| 欧美18videosex性欧美69| 性夜影院爽黄e爽痛轻点www| 国产黄色激情视频| 国产成人激烈叫床视频| 中文字幕亚洲一区二区va在线 | 4huh34四虎最新久| 久久久久久免费精品视频| 一级做受毛片免费大片| 国产91丝袜在线播放0| 67194成人| 亚洲日韩aⅴ在线视频| 蜜桃视频在线观看www| 色综合久久网| 欧美日韩精品一区二区三区视频在线 | 女女色| 综合婷婷| 很黄很污的视频网站| 久色视频在线观看| 久久这里只有精品国产99| 亚洲欧美日韩不卡| 福利在线观看| 一级毛片免费不卡| 久久er99热这里只是精品| 亚洲欧洲一区二区三区| 亚洲五月婷婷| 日本h在线| 国产精品成人久久久| 色久悠悠在线观看| 国产99视频精品免视看7| 欧美韩国日本一区| 亚洲免费在线观看视频| 一区二区精品|