圖片:
這個接地合理安全嗎
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-17 09:24
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。

你的理解有誤。樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。
如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出  侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。
當然在一些特殊環境中可能會使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(士心華) 長知識了

    主站蜘蛛池模板: 五月激情网站 | 一级免费片 | 免费黄色美女网站 | 伊人国产精品 | 高清精品一区二区三区一区 | 精品视频免费播放 | 天堂在线链接 | 亚洲国产精久久久久久久 | 国产精品永久免费10000 | 成人毛片免费观看视频大全 | 色久悠悠影院 | 欧美激情精品久久久久久久久久 | 亚洲综合欧美日韩 | 亚洲一区二区三区免费观看 | 最新久久精品 | 第一福利在线视频 | 福利视频影院 | 欧美精品免费线视频观看视频 | 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 精品福利视频第一 | 91免费永久在线地址 | 久久久久综合 | 成年人视频免费在线播放 | 4hu四虎永久地址 | 老子午夜我不卡理论影院 | 成年人福利视频 | 黄色一及毛片 | 十八成人网 | 久久99久久精品久久久久久 | 国产98在线传媒在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区九九九 | 亚洲美女在线视频 | 天堂网在线.www天堂在线资源 | 一级毛片特黄久久免费看 | 亚洲三级在线视频 | 久草国产精品视频 | 男人j放到女人j内部免费网站 | 天堂网免费| 亚洲夜色| 国产小视频在线播放 | 欧美亚洲国产成人精品 |