最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1801 個
工控威望: 1963 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-08
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 21:54
估計實際上是存在氣壓不穩定,這個可以先對傳感器做測試先

主站蜘蛛池模板: 亚洲小视频网站| 五月亚洲综合| 综合久久综合| 亚洲视频 欧美视频| 看毛片看毛片| 婷婷在线五月| 麻豆精品视频在线| 日日摸日日| 中文字幕成人网| 91banana视频| 精品欧美一区二区三区| 亚洲第一页视频| 国产精品丝袜在线| 欧美日韩精品一区二区在线线| 欧美性一区二区三区| 四虎永久在线精品国产| 亚洲欧洲另类| 毛片毛片| aaa在线视频| 国产一级高清视频免费看| 亚洲色大成网站www久久九九| 国产福利第一视频| 91热久久免费频精品99欧美| 最新中文字幕免费视频| 看a级毛片| 欧美国产高清欧美| 日韩精品欧美精品中文精品 | 免费看片亚洲| 天天操夜夜操免费视频| 国产亚洲综合视频| 激情五月激情综合| 在线观看视频你懂的| 黄色片一极| 四虎成人精品| 久视频在线| 亚洲视频在线看| 四虎影视色费永久在线观看| 国产成人免费a在线资源| 在线网站黄色| 欧美性精品不卡在线观看| 亚洲一区二区三区精品国产|