日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

陳小楓丶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 575 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2018-01-07
查看陳小楓丶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 08:55
用屏蔽帶雙絞的信號線。PLC與伺服驅動器距離不要大于兩米。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久妇女 | 国产高清美女一级a毛片久久| 99久女女精品视频在线观看| 伊人婷婷色香五月综合缴激情| 欧美在线视频免费播放| a视频在线观看免费| 99热最新在线| 日韩亚| 亚洲一区中文字幕在线观看| 精品国产综合区久久久久99| 久久91精品国产91久久跳舞| 国产日韩一区| 午夜久久久精品| 亚洲综合在线视频| 美女网站黄| 69视频免费在线观看| 一级黄色大毛片| 久久vs国产综合色大全| 在线观看网站国产| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 黄片a级毛片| 粉色污视频| 香蕉网站99视频丝瓜视频| 久久永久视频| 亚洲欧美激情综合首页| 亚洲综合色吧| 青青青国产依人在在线观看高| 91午夜在线| 毛片在线免费| 中文字幕 国产精品| 久久久久久精| 五月激激激综合网色播免费| 一级毛片q片| 天天干天天弄| 久久成人综合| 草草线在成年免费视频网站| 免费黄色一级| 亚洲丝袜在线播放| 国产成人一区二区三区视频免费 | 人人综合网| 伊人久久成人爱综合网|