樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-11 07:34
很有可能是直流24V漏電流到伺服驅動器了,用萬用表量一下機殼是否帶直流電,再把驅動器懸空試試脈沖。
成功的路上需要幫助

主站蜘蛛池模板: 污视频在线播放观看| 亚洲第一成年网| 四虎国产视频| 国产成人丝袜网站在线看| 国产网站黄色| 国产欧美成人免费观看| 日本福利视频网站| 国产三级影院| www.九九热| 日韩一区国产二区欧美三区| 亚色在线播放| 国产麻豆精品一区二区| 暖暖www免费高清视频最新期| 亚洲国产一区二区a毛片| 五夜婷婷| 黄色短视频在线播放| 免费91视频| 99精品免费在线| 欧美日韩 国产区 在线观看| 在线观看视频黄| 视频在线观看免费视频| www国产视频| 毛片免费在线| www成人免费视频| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 亚洲欧美日韩国产综合| 69堂国产成人精品视频不卡| 亚洲国产精品+制服丝袜| 久久99国产精品免费观看| 亚洲综合欧美在线| 亚洲免费视频一区| 麻豆影视网站| 成年人福利视频| 黄色大全免费看| 亚洲精品老司机综合影院| 国产在线观看免费不卡| 日本在线视频免费| 综合视频网| 四虎午夜影院| 九一香蕉视频| 99久久国产亚洲综合精品|