變壓器三相四線,零線能不能接地?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 11:54
三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。
三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费视频能看 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 久操福利在线 | 直接观看黄网站免费视频 | 亚洲激情在线视频 | 四虎永久免费在线观看 | 日韩综合区 | 火辣福利网站 | 亚洲国产精品久久久久网站 | 成年美女黄的视频网站 | 免费看污视频在线观看 | 久在线观看视频 | 九色在线看 | 在线免费观看毛片网站 | 最新国产精品视频免费看 | 九色视频最新网址 | 国内精品久久久久久久aa护士 | 亚洲a成人网77777在线 | 性欧美高清理论片 | 精品久久久久久中文字幕2017 | 婷婷伊人五月天 | 国产一区二区三区精品视频 | 久久不卡精品 | 国产91精品一区二区视色 | 在线亚洲播放 | 亚洲一区二区成人 | 亚洲理论a中文字幕在线 | 免费级毛片 | 成人中文在线 | 日本高清在线观看天码888 | 国产成人免费影片在线观看 | 国产精品lululu在线观看 | 精品视频手机在线观看免费 | 69国产精品视频免费 | a级片中文字幕 | 欧美作爱福利免费观看视频 | 国精视频一区二区视频 | 丝袜美女高清视频在线观看 | 天天摸一摸视频寡妇 | 大黄毛片 | 搞黄网站免费看 |