日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

water10735
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看water10735的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-08 13:33
各位好,
目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
并使用軟件控制MR-J4-40A,
現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

water10735
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看water10735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:50
感謝兩位的回覆
經過近日的測試之后
確認是伺服電機在Servo On的雜訊干擾
因為我目前給伺服驅動器的24V(DICOM)與GND(DOCOM),
是與給控制器的電源是同個電源,
有嘗試過使用雙電源的方式下去做,問題都解決了
但是現在領導希望只能使用一組電源,
所以想請教各位,在電源雜訊的處理上我有何種方式能嘗試,
是否有相同經驗的前輩可以給予指教,感謝!!

主站蜘蛛池模板: 日韩在线欧美高清一区| 国产成人精品视频一区| 亚洲欧洲日韩综合| 91精品福利一区二区三区野战| 亚洲黄色高清| 国产一级生活片| 日本精品一区二区三区在线视频 | 国产欧美精品亚洲桃花岛| 国精品在亚洲_欧美| 亚洲第一区精品日韩在线播放| 色眯眯影院| 综合天天| 色综合在| 毛片一级毛片| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 老司机久久精品| 最新黄色在线| 欧美视频 亚洲视频| 中文字幕第二区| 黄色超污视频| 国产一级高清免费观看| 色噜噜狠狠色综合久| 欧美亚洲国产片在线观看| 乡村孕妇与我孕交| 91精品网站| 四虎影院免费视频| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美久久一区二区| 卡2卡三卡四卡精品公司| 久久九九视频| 一区一片| 手机av看片| 国产精品午夜免费观看网站| 一级毛片a| 国产亚洲午夜精品a一区二区| 午夜不卡视频| 久久综合九色综合欧美播| 91小视频在线观看| 日本黄页网站免费| 日韩一级黄色录像|