各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧

主站蜘蛛池模板: 亚洲性视频在线| 最新在线中文字幕| 国产香蕉视频| 四虎影视网站| 久久精品国产欧美日韩99热| 有码在线视频| 欧美特黄特刺激a一级淫片| 澳门四虎| 永久免费看黄| 久久综合精品视频| 中文字幕亚洲一区婷婷| 视频福利在线| 成人一级黄色片| 免费观看wwwwwww| 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 在线中文字幕播放| 亚洲成人h| 久久本道久久综合伊人| 成人软件视频| 外国黄色毛片| 国产亚洲精品自在久久不卡| 亚洲美女毛片| 亚洲一区二区影院| 欧美视屏| 国产91嫩草精品| 毛片成人永久免费视频| 91精品成人免费国产片| 欧美激情精品久久久久久久九九九| 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视 | 国产成人自产拍免费视频| 性欧美暴力猛交69hd| 一区二区三区高清在线观看| 深夜偷偷看视频在线观看| 成人免费看片网站| 黄色小视频在线免费观看| 中国精品一级毛片免费播放| 久久国产精品2020免费m3u8| 性欧美xxxx性| 中文字幕久久久| 一本大道久久香蕉成人网| 四虎影视永久地址www成人污 |