日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48705 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频| a级黄色毛片| 欧美成人精品第一区首页| 污污视频在线看| 澳门四虎影院| 强一区| 国产中文字幕免费| 性欧美videofree高| 在线精品国产一区二区| 中文字幕不卡视频| 亚洲一区二区在线视频| 亚洲一区二区在线成人| 久久九九爱| 91精品免费久久久久久久久| 5月色婷婷| 美女视频毛片| 亚洲羞羞视频| 国产精品极品美女免费观看| 日本一区二区三区不卡视频中文字幕| 欧美亚洲日本| 色综合欧美| 久久久久久久99久久久毒国产| 激情六月网| 午夜dy888理论在线播放| 99久国产| 久久精品高清| 高清国产一区| 四虎永久在线视频| 悠悠色影院| 中文字幕在线久热精品| 最新国产精品自拍| 欧美性猛交| 99精品久久秒播无毒不卡| 女性一级全黄生活片免费看| 四虎地址8848| 高清免费久久影院| 色欧美色| 亚洲欧美日韩在线精品一区二区| 在线天堂中文字幕| 九九精品在线播放| 国产片网站|