關于零點飄移,資料 上這么說的
三相四線制中線的作用是流過三相負載的不平衡電流,來保持中性點的零點位,使負載電壓保持不變。如果中線斷了,不平衡的三相負載使得中性點轉移,使負載最少的那一相電壓最高負載因過電壓損壞,而負載多的那一相電壓過低無法工作。
但我有二個疑問,請問一下大師,
一,如果中線斷了,負載最少的那一相電壓怎么為電壓過高而導致電器損壞了,比如這個電器是220V的,一相接中性線一相接火線,中性線斷了,那它一相不就懸空了,懸空了怎么會燒壞電器?
二,在同一臺設備里,我有一個三相變壓器來輸出電壓給一臺電機,為什么要求我這臺設備其它的單相負載放在同一相,放在同一相不就讓這相負載更大不,

主站蜘蛛池模板: 欧美6一12sex性hd| 天天摸日日干| 久久久精品在观看999| 美女黄页视频| 夜夜未满 18勿进的爽影院| 国产成人精品在线观看| 九九精品国产99精品| 在线视频精品播放| 欧美在线视频一区二区三区| 老哥探花| 国产成人91一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线网站| 成人视品| 精品69久久久久久99| 亚洲欧美色视频| 77788色淫网站免费观看| 日韩中文字幕久久精品| 伊人精品综合| 污秽视频在线观看| 福利影院第一页| 一级一毛片| 亚洲欧美在线看| 亚洲高清视频一区| 精品视频在线免费播放| 特黄特级高清免费视频毛片| 欧美freesex多人又粗又大| 成人国产日本亚洲精品| 久久久不卡| 国产二区三区| 天堂视频网站| 国产精品www视频免费看| 日韩精品一区二区三区在线观看l| 国产传媒在线观看视频免费观看| 国产精品久久一区| 日韩最新网址| 亚洲国产精品免费视频| 123日本不卡在线观看| 99久久国产综合色| 亚洲精品第一| 一级黄色淫片| 四虎影院成人|