victor_zwf
級別: 略有小成
|
網上已有關于三菱QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟,這里就不在贅述。這里只想和大家分享兩條需要注意的事項 1、該模塊只有CH2通道能實現MODBUS功能,CH1無法實現MODBUS功能(已通過三菱客服確認過了) 2、必須設置禁止回波傳送功能。這也是CH1無法實現MODBUS功能的主要原因,因為CH1無該功能(三菱客服告知的) 3、只能做MODBUS-RTU格式的通訊,不支持ASCII格式 配合相關的程序,該模塊就可以實現MODBUS通訊了。 以上注意事項最近已通過實踐證明。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qufey
級別: 探索解密
|
QJ71C24N-R4做MODBUS通訊的樣例程序及設置步驟能給我發(fā)一下嗎 ,網上沒找到,看到消息幫忙給我發(fā)到郵箱里謝謝! 39797105@qq.com |
---|---|
|