還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 14:48
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 14:50
壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合

主站蜘蛛池模板: 在线综合亚洲欧美网站天堂 | 国产成人亚洲综合无 | 日韩精品国产自在欧美 | 欧美在线精品一区二区在线观看 | 亚洲国产精品一区二区久 | 伊人久久99| 黄色片aaa | 午夜精品久久久久久久99热 | 国产亚洲一欧美一区二区三区 | 欧美亚洲综合激情在线 | 黄页网站免费观看 | 亚洲国产成人最新精品资源 | 亚洲黄色在线观看网站 | 2021国产精品 | 欧洲精品色 | 亚洲欧美综合视频 | 国产免费高清在线精品一区 | 中文字幕成人在线 | 中文字幕在线有码 | 四虎影视库永久在线地址 | xxxx韩国| 日本精品久久久一区二区三区 | 2022最新国产在线不卡a | www色在线| 久热这里只有精品99国产6 | 91精品福利老司机在线观看 | 伊人免费视频二 | 午夜影库 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 久久精品一区二区三区不卡 | 视频在线观看一区二区 | 国产精品久久久久久久久久直 | 国产午夜不卡 | 一级毛片完整免费版 | 美国一级视频 | 黄毛片一级毛片 | 成人亚洲视频在线观看 | 手机看片福利盒子久久 | 亚洲一区二区中文字幕 | 久久99蜜桃精品久久久久小说 | 性生大片一级毛片免费观看 |