還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣中文字幕一区二区 | a毛片免费观看完整 | 一级毛毛片毛片毛片毛片在线看 | 美国成人a免费毛片 | 成人一级毛片 | 欧美影院在线观看在线观看看 | 精品日韩在线视频一区二区三区 | 久操网址 | 特黄特黄特色大片免费观看 | 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 久久免费毛片 | 国产高清免费视频 | 中国国产成人精品久久 | 免费的欧美大片 | 亚洲福利一区二区三区 | 国产激情久久久久久影院 | 2021最新四虎永久免费 | 久久99爰这里有精品国产 | 色丁香影院 | 性欧美video另类hd高清 | 99久久免费午夜国产精品 | 国产在线麻豆精品 | 亚洲视频大全 | 污污的视频免费在线观看 | 三级伦理片视频dh在线观看 | silklabo-122中字在线观看 | 成人羞羞视频在线 | 亚洲第一综合网 | 欧美日韩国产在线成人网 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 精品午夜久久福利大片免费 | 91国内精品久久久久免费影院 | 国产精品99久久99久久久看片 | 99综合| 中文字幕 国产精品 | 一级黄大片 | 久久午夜精品 | 久青草国产97香蕉在线视频xx | 图片小说亚洲 | 你懂的在线免费观看 | 亚洲 图片 小说 欧美 另类 |