還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1009 個
工控威望: 2689 點
下載積分: 22678 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-01-03
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-20 11:13
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 日韩午夜影院| 中文字幕曰韩一区二区不卡| a级免费观看| 午夜在线观看免费视频| www永久免费视频| 国产91丝袜在线播放九色| 伊人成综合| 麻豆久久精品| 精品国产片| 国产欧美日韩免费| 亚洲综合色在线观看| 四虎精品免费视频| 91插视频| 亚洲夜夜夜| 免费观看欧美一区二区三区| 欧美一区二区手机在线观看视频 | 精品国产日韩亚洲一区在线| 一区国严二区亚洲三区| 九色视频播放| 永久黄色免费网站| 欧美日韩亚洲第一页| 一级做a爰片欧美aaaa| 91免费在线视频| 亚洲射图| 久久精品国产免费| 亚洲一区二区三区在线免费观看 | 日韩午夜精品| 欧美色伊人| 中文字幕日产每天更新40| 四虎在线永久| 国产精彩视频在线观看| 黄页网站在线视频免费| 99热一区| 欧美精品videosex性欧美| 中文不卡视频| 久久99精品久久| 国产高清一区| 四虎影视884a精品国产古代| 国产在线观看入口| 综合色播| 免费一级成人毛片|