日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-17 10:50
我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 11:25
樓主,你手冊上只是說單回路建議的斷路器是15A,不是說額定電流15A,額定電流在4/5安培,再加上考慮過載能力等,放大額定電流的2-3倍選斷路器,總電源斷路器可以結合額定總電流,加上同時性的過載空間就可以了,設備這么多,總額定電流放大20%肯定沒問題的

主站蜘蛛池模板: 一区一片| 亚洲第一视频网站| 老司机午夜精品视频| 免费看www网站入口| 网站无需付费在线看视频| sesese在线播放| 99热这里有免费国产精品| 影院亚洲| 四虎国产精品永久在线播放| 粉色污视频| 国产播放啪视频免费视频| 伊人网综合在线| 污片在线| 国产午夜不卡| 黄网址在线| 日韩午夜大片| 天天爱综合网| 亚洲性在线| 麻豆短视频| 成人a视频| 日韩在线欧美| 玖玖色视频| 一边吃奶一边做边爱带音视频 | 国产亚洲欧美一区二区| 一卡二卡3卡四卡网站精品国| 婷婷中文| 极品五月天| www国产永久免费视频看看| 99久久精品国产高清一区二区| 日本一区二区高清不卡| 在线视频亚洲| 深夜偷偷看视频在线观看| 白白在线视频| 免费一级毛片无毒不卡| 国产成人综合在线| 日韩中文字幕一区| 最新精品国产| 亚洲精品福利网站| 欧美高清在线观看视频| 91精品国产入口| 久久精品无遮挡一级毛片|