秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
各位師傅,你們好,請教一下,有個客戶要用三個伺服和2個變頻走同步,控制面板用一個總調速電位器控制,觸摸屏才來設定微調,設置好后,微調用密碼鎖掉,以后要增加速度就調總調速,這種方式有辦法控制嗎?有人說要用運動控制器,如果不要的話,速度同步控制,可以用cp1h控制三個伺服,變頻走485通訊嗎?用威綸觸摸屏,通訊起來會不會很慢?請師傅們指點一下,先謝謝各位了?有什么好辦法嗎 |
---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
三個伺服和2個變頻走同步 怎么保證他們同步都是問題。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
他們的加減速能一樣嗎? 樓主留言:伺服加減速時間可以在軟件設置和變頻器一樣,這樣可以保證同步吧?? |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
CP1E只有二路脈沖,要用CP1H的。 樓主留言:師傅,我流程圖發上來了,你看看我的評論里面,有什么好方案 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
用一個模擬量輸入模塊當總輸入調速,5個模擬量輸出0-10V來控制。這樣實現方便簡單。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
謝謝,用cp1h控制三伺服,和觸摸屏通訊反應會不會慢? 不會的,PLC反應很快的。 樓主留言:謝謝,主要是輸送帶同步控制,精度不高,用485通訊變頻會不會容易干擾到 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
我用了幾百臺了,CP1H 485通訊,用的士林變頻器,沒有碰到干擾。 樓主留言:師傅厲害 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
三個伺服電機用鏈條連起來同起同停,這樣行不,要機械上改進。 樓主留言:不能這樣,三個伺服都是獨立的, |
|
---|---|---|
|