   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?

    主站蜘蛛池模板: 四虎黄色网址 | 一级成人黄色片 | 污网站免费观看 | 污黄瓜视频 | 精品久久洲久久久久护士免费 | 国产精品久久久久久久hd | 久久99九九| 99热精品久久只有精品30 | 免费永久欧美性色xo影院 | 2022欧美高清中文字幕在线看 | 欧美日韩性 | 国内精品久久久久久久999下 | 亚洲欧美日韩国产精品第不页 | 日本伊人网 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 免费www| 日韩在线观看中文字幕 | 搞黄视频网站 | 伊在线视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 欧美午夜性春猛xxxx | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 亚洲a视频在线 | 99视频网站 | 98精品国产高清在线xxxx | 五月婷婷中文字幕 | 亚洲tv精品一区二区三区 | 一区二区在线精品免费视频 | 特级毛片免费视频观看 | 香蕉视频久久 | 99热这里只有精品6免费 | 成年人视频免费在线播放 | 老司机福利在线播放 | sihu影院永久在线影院 | 久久久久夜夜夜精品国产 | 亚洲国产欧美日韩第一香蕉 | 久久一区二区三区精品 | 亚洲欧美另类图片 | a一级毛片视频免费看 | 大陆一级毛片免费视频观看 | 四虎免费观看 |