我準備做一條電鍍線,電鍍線總成65米,輸入點150點,輸出200點,我打算用三菱的方案
1-主基板模塊Q33B
2-電源模塊Q61P
3-Q01UCPU
4CC-Link系統主站模塊QJ61BT11N
5直流輸入模塊QX40
6觸點輸出模塊QY10
然后我在電鍍線上面放幾個控制箱,每個箱子里面放幾個遠程輸入和輸出模塊。
我現在問題是,我沒研究明白這個QJ61BT11N到遠程IO模塊的距離,我主控制箱到1號IO模塊是6米,然后1號站到2號站距離是10米,2號站到3號站是5米,3號站到4號站是5米,4號站到5號站10米,5號站到6號站10米,然后6號站到7號站是20米。我沒看懂說明書上面IO模塊之間距離是多遠,CC-LINK的專用電纜用什么樣的?請大神幫忙看一下,我這個方案是否可行
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 14:22
一般是100米,超過的加中繼器。

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人三级| 亚洲香蕉网综合久久| 国产特一级毛片| 一级片免费观看视频| 日韩字幕| 亚洲香蕉在线| 九九久久国产精品免费热6| 日本黄色xxx| 国产亚洲精品国产| 一区三区三区不卡| 婷婷综合久久| 国产福利2021最新在线观看| 四虎8848ach| 国产自在自线2021| 在线观看国产91| 香蕉视频3| 国产视频在| 毛片a级片| 99婷婷| 热99精品只有里视频最新| 一区五十路在线中出| 免费中文字幕不卡视频| 91se在线视频| 四虎8848ach| 国产一区二区精品久| 亚洲高清免费| 影音先锋国产系列精品| 欧美在线网站| 高清免费| 国产一区二区三区欧美精品| 99热久| 久久精品国产亚洲高清| 伊人自拍视频| 亚洲视频一区二区三区四区| 免费观看www视频| www.色呦呦.com| 狂野欧美性色xo影院| 制服丝袜中文| www.性欧美| 欧美黄色免费在线观看| 亚洲视频在线观看|