樓主  發表于: 2016-01-30 21:11
各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
1,這種現象是不是脈沖丟失了?
2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
4,如果要形成閉環該如何實現?
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1056 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 22429 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-01-01
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-06 13:38
樓主你好,速度不同,脈沖肯定不同,也就是驅動器的速比,沒設好

主站蜘蛛池模板: 日本久久高清视频| 欧美激情精品久久久久久久| 亚洲一区二区三区不卡在线播放| 黄瓜网| 欧洲做视频在线观看| 蜜桃日本一道无卡不码高清| 一色屋色费精品视频在线观看| 狠狠色狠狠色综合久久一| 欧美一级片免费| 狠狠色图片| 亚洲欧美在线免费观看| 午夜国产福利在线| 国产成人精品午夜二三区| 四4虎在线| 国产精品午夜久久| 色偷偷亚洲综合网亚洲| 亚洲人体视频| 麻豆最新网址| 91精品国产肉丝高跟在线| 久久亚洲这里只有精品18| 亚洲国产精品第一页| 国产精品k| 国产一级特黄高清在线大片| 欧美高清免费| 最近高清免费观看视频| 色综合天天综合网国产成人| h视频在线观看免费| 美女网站视频黄| 91欧洲在线视精品在亚洲| 一区亚洲| 日本卡一卡2卡3卡4卡无卡| wwww在线观看| 精品久久久久久午夜| 成人爽爽大片在线观看| 久久精品区| 婷婷六月激情| 最新国产毛片| 亚洲一区在线观看视频| 色综合综合网| 久久九九99| 成人91在线|