臺達A+、A2兩臺伺服驅動器連接在臺達PLCEH3上,準備走 圓弧指令的。
現在程序都編好了,伺服器,PLC也都有了,開始接線了,就是不知道驅動器上的CN1的控制線都要接哪一個,需要怎么接?哪位工程師知道了給說一聲把。
我PLC上用的有
X1伺服準備好
X2伺服準備好
X3伺服報警
X4伺服報警
Y0脈沖信號
Y1脈沖方向
Y2脈沖信號
Y3脈沖方向
用的指令主要是DPPMA和DCIMA
看看哪位工程師知道伺服器上的線怎么接了告訴一下把。謝謝了
孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 862 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 21:19
我只用了6根線呀
分別是脈沖信號,方向信號,0V,24V,和你說的一樣其中0V和24V是接在開關電源上的。這樣行嗎?
我還接了伺服準備好和伺服報警信號分別是D02+,DO3+,DO2-,DO3-是和0V連接一起的,這樣我通過設置參數獎DO2+和DO3+設定為伺服準備好和伺服報警的輸出信號。
這樣行嗎?
PLC 的輸入都是從PLC內部取的0V和24V,但是伺服的電源是開關電源給的,這樣接可以嗎?
孤鴻獨自飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 862 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2024-04-19
查看孤鴻獨自飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-26 14:24
。。。真的很簡單嗎?

主站蜘蛛池模板: 欧美午夜a级精美理论片| 色无五月| 日本午夜高清视频| 华人黄网站| 国产欧美在线观看不卡一 | 欧美高清观看免费全部完| 亚洲妇人成熟性成熟网站| 91中文视频| 一级爱爱| 久久精品一区二区国产| 中文字幕在线网址| 四虎免费紧急入口2022| 国产成人精品综合| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 四虎成人免费网站在线| 69国产精品视频免费| 一级黄色大片| 久久99国产精品一区二区| 中文在线日韩| 五月天综合激情| 国产麻豆视频免费观看| 美女视频网站黄| 国产成人教育视频在线观看| 亚洲 欧美 中文 日韩专区| 亚洲区在线播放| 免费在线入口2022| 4hy影院最新入口| 四虎影永久在线观看精品| 五月婷婷中文字幕| 一二三四在线视频社区1| 免费成人毛片| 95视频在线免费观看| 免费看毛片的网址| 91免费看国产| 久久精品国产一区二区三区日韩 | 探花在线播放| 国产激情一区二区三区| 国产精品毛片无码| 四虎最新地址| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 四虎在线观看免费视频|