請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11342 個
工控威望: 18720 點
下載積分: 12553 分
在線時間: 2703(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 11:08
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 久久久精品久久久久久久久久久| 色婷婷欧美| 四虎8848永久在线| 日本一区二区三区四区在线观看| 午夜aa| 成人a毛片视频免费看| 激情综合色综合久久综合| 在线视频 福利| 日本一区午夜爱爱| 91福利国产在线观看| 亚洲人人干| 玖玖玖视频在线观看视频6| 污视频在线免费观看| 91精品在线免费观看| 亚洲黄毛片| 国内精品久久久久久久久野战| 在线观看91精品国产剧情免费| 国产毛片一级aaaaa片| 99久久er热在这里都是精品66| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 欧美区bt| 91精品久久久久含羞草| 四虎永久在线精品免费观看地址 | 国产不卡福利| 老外一级毛片免费看| 国产成人久久精品区一区二区| 午夜久久久精品| 在线 你懂| 天天操夜夜草| 九九精品视频一区二区三区| 成人小黄书| 国产精品日韩欧美一区二区 | 国产丝袜在线视频| 国产精品四虎| 一级bbbbbbbbb毛片| 精品福利在线观看| 日韩精品中文字幕视频一区| 成年人国产视频| 亚洲一区二区三区四| 国产αv| a级大片|