日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

yangchunyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 599 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2016-06-16
查看yangchunyao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-22 12:06
最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 332 點
    下載積分: 13753 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2024-11-26
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-22 13:39
    那有那么麻煩,想必用了觸摸屏的話一定也用了PLC吧,我曾經做過這樣的控制很簡單,只要用觸摸屏把要寫到變頻器的參數輸入到PLC的暫存器里,然后通過PLC的MODBUS指令把參數直接寫到變頻器上就可了很方便。不用做任何轉換,讀取也同樣方便,只要反過來就可以了。不過我用的是匯川的PLC,匯川的PLC有很方便的MODBUS指令,在程序里也是直接指定就可以搞定了。不仿試試我的這個方法,根本用不著難懂的宏指令。

    主站蜘蛛池模板: 在线观看麻豆 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 四虎看黄 | 91麻豆国产福利精品 | 最新精品在线视频 | 中文字幕久热精品视频免费 | 国产高清国产专区国产精品 | 日本特黄特黄刺激大片 | 五月激情婷婷网 | 日韩有码在线视频 | 伊人久久成人爱综合网 | 三级黄毛片 | 高清国产一区 | 亚洲综合色dddd26 | 成人精品国产亚洲欧洲 | 亚洲精品欧美精品日韩精品 | 性激烈欧美三级在线播放 | 国产福利在线观看视频 | 亚洲欧洲一区 | 四虎影院国产精品 | 色综合久久综合欧美综合 | 中文国产成人精品久久96 | 美国成人毛片 | 欧美影院入口 | 青草草视频在线观看 | 亚洲精品视频在线播放 | 高清国产美女在线观看 | 亚洲精品人人 | 四虎国产精品永久在线播放 | 一区二区三区精品 | 色综合久久天天综合观看 | 精品久久久久久综合网 | 精品玖玖玖视频在线观看 | 色成网 | 久久天天干 | 四虎剧场 | 四虎网址 | 网站免费视频高清免费 | 插的好爽啊 | 美国毛片一级 | 色日韩 |