7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-31
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:43
" 不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。
   配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討,"

贊同44樓說法,補充一點
3,電機有一相斷路,缺相造成電流瞬時達到48,IGBT承受不了擊穿燒毀
夜游神

主站蜘蛛池模板: www欧美视频| 日韩香蕉视频| 成年人网站免费在线观看| 精品欧美在线观看| 欧美视频网站| 国产日韩久久| 亚洲欧美精品一区二区| 四虎在线精品观看免费| 91亚洲免费视频| 四虎影视成人永久在线播放 | 91麻豆文化传媒有限公司| 91免费网| 欧美亚洲欧美区| 永久福利视频| 欧洲色区| 91麻豆国产视频| 特级黄毛片| 国内精品久久国产| 亚洲三级小视频| 亚洲精品午夜视频| 久久四虎| 91短视频在线| 四虎必出精品亚洲高清| 国产香蕉97碰碰久久人人| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲午夜视频在线观看| 美女香蕉大视频| www视频在线播放| 精品一二三四区| 最好2018中文免费视频| 久久精品国产99国产精品 | 污视频在线看| 国产日韩视频一区| yyyyyy高清成人观看| 天堂网www在线资源链接| 国产日韩亚洲| 欧美色综合网| 亚洲日韩中文字幕| 伊人精品视频在线| 午夜激情福利在线| 欧美精品超清在线播放|