      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-19 08:11
           干擾源主要為變頻器,輸出加磁環有效果。

    主站蜘蛛池模板: 国产福利网站 | 久久99热精品免费观看k影院 | 日韩欧美国产综合 | 亚洲一区 中文字幕 | 美国一级毛片在线观看 | 国产 日韩 欧美 亚洲 | 麻豆媒体2021传播入口网站 | 草草视频手机在线观看视频 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 精品在线视频免费观看 | 国产精品色综合久久 | 日韩小视频在线观看 | 你懂的国产精品 | 精品视频免费播放 | 快色网站 | 亚洲精品h | a级黄色毛片 | 亚洲美女精品视频 | 美国亚洲成年毛片 | 手机在线成人 | 国产99久久精品 | 久艹视频在线 | 一区二区不卡久久精品 | 亚洲国产欧美在线人成 | 91网站免费在线观看 | 久草视频免费播放 | 特级无码a级毛片特黄 | 亚洲妇人成熟性成熟美女 | 老司机免费福利视频 | 一区二区3区免费视频 | 亚洲视频国产视频 | 一级特级aaaa毛片免费观看 | 成人合成mv福利视频网站 | 色综合久久天天综线观看 | 亚洲第一色视频 | 91精品国产闺蜜国产在线 | 亚洲国产成人久久午夜 | 久国产精品久久精品国产四虎 | 天天干天天谢 | 国产福利在线网址成人 |