大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1517 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-12-20
查看清淺半夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-12 22:24
HMI直接與變頻器通信,通信方式:RS485!簡單的很,直接讀寫你的頻率設定地址就可以了.我做過一次

主站蜘蛛池模板: 九九精品视频在线免费观看| 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 插入好爽| 亚州视频在线| 亚州αv| sihu影院永久在线影院| 亚洲四虎在线| 久久精品大全| 这里只有久久精品视频| 天天做天天爱夜夜爽女人爽宅| 日韩欧美在线精品| 亚洲精品在线第一页| 高清永久免费观看| 欧美视频网站在线观看| 国产综合精品久久亚洲| 亚洲一区免费在线| 香蕉在线观看视频| 国产精品亚洲综合色拍| 免费黄色网址大全| 国产黄色美女| 欧美在线资源| 中文字幕三级| 日本高清色视频www| 999久久久免费精品国产牛牛| 四虎地址8848最新章节| 国精视频一区二区视频| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲视频久久| 欧美精品免费在线| www成人免费观看网站| 毛片大片| 中国国产成人精品久久| 精品一区二区三区在线成人| 亚色一区| 在线亚洲精品自拍| 亚洲免费视频网站| 日本高清无卡码一区二区久久| 成人春色在线观看免费网站| 黄色片a级| 污网站免费观看在线高清| 国产精品久久久久久久福利院|