最近有個恒溫房的東西要做,想用電加熱,不知道能不能滿足要求,溫度控制:40±1℃。房間大概70平。用電加熱的話應該如何控制?有沒有做過這方面的朋友,提供點資料或者方法來借鑒下,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-25 19:08
多謝大家的回復,今天去現場看了,客戶原來有一套類似裝置,是用5組電熱絲通過固態繼電器控制的,溫度在±3攝氏度的樣子。應該也采用同樣的方法!固態繼電器是不是就是類似于可控硅一樣的?
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-27 21:15
控制溫度的時候是單獨觸發加熱效果好,還是同步觸發好點?就是5個固態繼電器用同一個控制信號,還是分別用5個控制信號?用5個控制信號 用PID的話 可能不太好控制,因為需要逐級增加或減少加熱組的數量。望有經驗的兄弟提供個四路啊,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-27 21:16
引用
引用第5樓john42tw于2015-05-26 14:01發表的  :


固態繼電器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
可控硅-控制電流大小,來控制溫度。

.......價格方面用可控硅的話搞很多嗎?幾倍 甚至幾十倍?

主站蜘蛛池模板: 美女黄色在线| аⅴ天堂 在线| 久久久国产亚洲精品| 亚洲一区免费看| 久操网址| 国产精品手机网站| 中文字幕在线网站| 免费观看污视频网站| 国产aaa毛片| 99精品国产一区二区三区| 亚洲国产天堂| 亚洲精品在线影院| 好看的视频免费大全| 久久精品国产一区二区三区不卡| 国产精品亚洲一区在线播放| 亚洲欧美精品成人久久91| 五月天性| 999影院成 人在线影院| 日韩在线视频网站| 欧美不卡一区二区三区免| 在线视频 二区| 四虎永久在线免费观看| 草草线在成人免费视频| 美欧毛片| 成人免费片| 九九九视频| 亚洲高清一区二区三区久久| 亚洲欧美专区精品久久| 老司机激情视频| 91精品国产闺蜜国产在线| 手机成人在线| www.中文字幕.com| 免费观看国产网址你懂的| 亚洲一区不卡视频| 人与禽一级一级毛片| 床上毛片| 成人视品| 欧美精品黄页在线观看大全 | 久操五月天| 999国产| 日本精品影院|