  各位高手,我現在需要用一臺FX2N通過RS485與兩臺富士G11變頻器通訊,控制變頻器啟動、停止、改寫頻率及參數監控。由于本人對通訊不太了解,F請高手指點一二。或者給一個一臺PLC對兩臺或多臺變頻器通訊的案例。
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 13:10
正好手上有個樣例,供參考。

1. PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
● 優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
● 缺點:編程工作量較大。采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過
PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編
程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。

2. PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
● 優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。
● 缺點: PLC編程工作量仍然較大。
附件: FX2N.rar (17 K) 下載次數:469
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA)
    plaspro
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2007-10-10
    最后登錄: 2019-03-18
    查看plaspro的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 12:27
    不管變頻器是臺達還是三菱,原理是一樣的,只不過通訊命令的格式不同,具體需要參考各變頻器的說明書。

    主站蜘蛛池模板: 欧美精品黄页在线观看视频| 亚洲第一永久在线观看| 在线视频高清免费观看| 级毛片| 美女网站黄免费| 精品国产日韩亚洲一区在线| 大色综合色综合网站| 波少野结衣色在线| 欧美一区二区三区免费不卡| 亚洲伊人激情| 麻豆视频91| 大片毛片| 在线观看视频黄色| 欧美午夜理伦三级在线观看| 伊人高清视频| 欧美色综合高清视频在线| 202z国产高清日本在线播放| 成人久草| 免费中文字幕在线| 成人国产在线不卡视频| 深夜视频在线| 成年美女黄网站色大片免费软件看| 四虎在线最新地址公告| 黄色国产视频| 午夜色视频在线观看| 一级做a爰性色毛片| 欧美在线影视| 男毛片| 国产成人高清一区二区私人| 日韩精品区| 中文字幕区| 亚洲国产第一| 免费视频片在线观看| 91原创视频在线| 免费观看的a类视频| 日韩视频 中文字幕 视频一区| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 在线成人亚洲| 一区二区三区不卡在线观看| 视色视色| 麻豆福利在线|