急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131133 分
在線時間: 1488(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-17
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 08:55
同意7樓的說法。

主站蜘蛛池模板: 色av.com| 四虎影视8848a四虎在线播放| 天然素人在线观看| 婷婷伊人| 亚洲六区| 久操色| 99热在线免费| 性欧美18-19sex性高清播放| 五月天综合视频| 国产91高跟丝袜| 99久久综合狠狠综合久久男同| 亚洲综合精品| 五月开心激情网| 国产美女视频免费| 综合网久久| 欧美交换配乱淫粗大| 在线视频观看一区| 欧美在线视频网| 91视频最新网站| 三级在线国产| 热之国产| 成人99| 你懂的成人| 精品国产片| 精品久| 亚洲成人三级| 伊人久久亚洲综合| 精品123| 欧美成人日韩| 久久国产精品无码网站| 一品毛片| 久久精品国产福利国产琪琪| 超91精品手机国产在线| 国产欧美日韩看片片在线人成| 中文字幕久久网| 免费毛片a线观看| 97av导航| 四虎永久地址入口| 色香视频在线| 亚洲综合第一| 日本黄色激情视频|