PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
238132
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 343 點
下載積分: 85228 分
在線時間: 774(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2025-01-01
查看238132的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-15 13:30
不完全相同;變送器的作用是是把傳感器檢測到的溫度、壓力等模擬量轉換成0-10V或者4-20MA等電信號,供儀器儀表顯示,控制用,也可供PLC模擬量模塊采集;PLC的特殊模塊是檢測熱電阻的物理量,轉換為數字輸入到CPU里進行處理。
樓主留言:
大俠知道PID控制么。其實我就想知道,我在設計一個鍋爐溫度控制系統。我選了三菱的FX2N-16MR-001的一款PLC,因為PID在這PLC內部是有的,所以我不知道是需要把他內部的PID控制算法寫出來自己設置,還是我連接好PLC以及他的溫度模塊,并編號程序,他有自動設置?

主站蜘蛛池模板: 在线免费看污片| 亚洲国产国产综合一区首页| 国产黄色精品| 四虎播放| 手机在线看片福利盒子| 综合色视频| 国产~aaaaa熟sao妇视频| 久久精品播放| 我不卡老子影院午夜伦我不卡四虎 | 久久久精品久久久久久久久久久| 免费视频精品一区二区三区| 97人人在线视频| 中文字幕一区在线观看| 国产99er66在线视频| 丝袜美腿精品国产首页| 九七婷婷狠狠成人免费视频| 亚洲一页| 91高清免费视频| 国产精品亚洲精品不卡| 一本久久道| αv在线| 91精品福利老司机在线观看| 中文字幕精品视频在线观| 日本一区午夜爱爱| 毛片网站免费在线观看| 欧美亚洲国产日韩综合在线播放| 天天欲色成人综合网站| 国产成人精品久久二区二区| 色天天天综合色天天碰| 日韩一区二区三区免费| 四虎在线网址入口2022| 成人一级黄色毛片| 国产亚洲综合久久| 成年人免费网站在线观看| 国产精品四虎| 全黄一级裸片视频在线观看| 欧美最猛性xxxx| 最近中文字幕无吗免费高清| 香蕉视频啊啊啊| 高清色黄毛片一级毛片| 韩国理论毛片a级|