日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

posalux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-02-05
最后登錄: 2024-08-23
查看posalux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 20:02
弱弱問一句樓主,7.5KW的馬達額定電流是多少?
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-23 21:54
不經變頻器,直接啟動,測電流。一般額定電流是不超20A。電流穩定又小于銘牌電流,那電機沒問題,(10HP是可以直接啟動的)

主站蜘蛛池模板: 搞黄网站免费看| 黄瓜视频在线看| 伊人久久综合网亚洲| 老司机午夜在线视频免费| 欧美1级片| 国精品在亚洲_欧美| 中文字幕欧美日韩| 日本激情一区二区三区| a毛片在线观看| 在线视频久| 久久精品一区二区三区不卡| 日本精品视频一区二区三区| 成人一级视频| 综合婷婷| 久久精品123| 亚洲欧美在线看| 亚洲精品人人| 久久www免费人成看片入口| 国产成人丝袜网站在线看| 成人免费国产gav视频在线| 欧美16一17sex性hd| 最近手机中文在线视频| 四虎影院新地址| 国产一区2区3区| 91视频免费观看高清观看完整| 制服丝袜国产在线| 久久精品123| 色之综合网| 中国孕妇xxxxxxxxx孕妇| 国产精品久久二区三区色裕| 毛片免费观看网站| 色噜噜影院| 久久99视频精品| 性xxxxhd高清| 俺也来俺也去俺也射| 亚洲播播| 欧美在线看视频| 国产在线精彩视频二区| 2021中国大陆精品视频xxxx| 欧美成人日韩| 制服丝袜手机在线|