最近發現用歐姆龍PLC加磁柵尺定位的設備,開機第一次走的行程總是不準,翻查一下硬件操作手冊,終于想通了解決方法。
之前用三菱FX或者西門子S7-200系列PLC沒有這個問題,是因為這兩個PLC高速計數器的復位信號接通后是計數器清零且同時禁止計數的,如下圖
[attachment=132423]
[attachment=132424]

而歐姆龍CP1系列的PLC,高速計數器清零動作是靠Z相復位信號的上升沿發訊的,而且Z相復位信號即便持續接通,計數器也不會禁止計數,要做到計數器清零且禁止計數在操作上有些復雜,可以看下圖
[attachment=132425]

由此可以看出這里出現了兩種高速計數器的復位機制:
三菱FX和西門子S7-200由于原點(零點)信號接通時計數器清零且禁止計數,相當于是“段復位”。
而歐姆龍CP1系列PLC高速計數器的復位機制是上升沿復位,相當于是“點復位”。

高速計數器要做到測量準確,原點(零點)的定位非常重要,說到底,關鍵就是要做到離開原點(零點)那一瞬間,高速計數器要從0開始計數。

對于三菱FX和西門子S7-200這種“段復位”機制,原點信號使用常開信號即可。

而歐姆龍CP1系列PLC高速計數器,問題就出在這里了:如果也使用常開信號,即在原點(零點)位置,Z相復位信號高電平,若此時執行機構處于原點(零點)位置,令PLC重新上電,就會出現下圖情況
[attachment=132426]

也就是文章開頭所說的,開機第一次走不準,問題就在于歐姆龍CP1系列PLC高速計數器的復位信號是上升沿,和三菱FX西門子S7-200不一樣,需要解決這個問題,就要把原點(零點)信號做成常閉點,即在執行機構離開原點(零點)那一瞬間產生上升沿信號,如下圖所示,可以把問題解決
[attachment=132427]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(711022027) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 久久99精品国产一区二区三区 | 大色综合色综合资源站 | 一级毛片一级毛片一级毛片 | 久久久精品免费观看 | 亚洲69| 久久www免费人成高清 | 日韩中文字幕精品久久 | 日本午夜视频在线 | 成人a毛片高清视频 | 5g影院天天5g爽天天看 | 四虎精品永久在线网址 | 免费网站在线观看高清版 | 四虎在线免费观看视频 | 色综合欧美色综合七久久 | 国产亚洲视频在线 | 一区二区三区观看 | 九九线精品视频 | 欧美日韩精品国产一区二区 | 国产日韩免费视频 | 黄色大片毛片 | 91精品久久久久亚洲国产 | sese视频在线 | 日本一本久 | 久久国产精品久久久 | 黄片毛片一级 | 一区二区精品久久 | 色在线网| 欧美一区二区手机在线观看视频 | 亚洲成a人片777777久久 | 麻豆网站入口 | 91精品国产综合久久福利 | 一级毛片免费播放视频 | 欧美网站在线观看 | 苗族一级特黄a大片 | 91精品国产免费入口 | 色污污| 色老狼 | 日韩无毛 | 亚洲综合热 | 日韩在美女视频在线观看 | 成人毛片高清视频观看 |