剛接觸PLC,現在要改裝一臺小設備,要求很簡單,主要是用來檢測壓強和溫度,我選了一下型號,不知道行不行,希望高手能指教一下:

輸入部分:
3個壓力傳感器,
3個溫度傳感器,
1個料位感應傳感器;
1個觸摸屏

輸出部分(8個輸出口):
2個交流電機(功率不大,1000W內,220V),
2個調速直流風扇(24V,75W,可通過PWM調速控制),
3個直流電動機(24V,160W),
1阻電熱絲;

控制很簡單,讀入溫度傳感器的溫度(測3個點),如果任何一點的溫度低于750攝氏度,啟動加熱絲;如果溫度全部高于800攝氏度,加熱絲斷電;

讀入壓力傳感器,如果任何一點的壓力超過一個閾值,啟動2個直流電動機和1個交流電動機;

讀入料位傳感器,如果給出動作信號,啟動1個直流電動機和1個交流電動機;

2臺直流電風機和一個直流電動機由觸摸屏控制開/關,通過在觸摸屏設定值控制直流電風機的轉速

我們有臺汽車的蓄電池可以給直流電動機供電,24V

我的想法是用三菱的FX2N-32MT,直流電源輸入,配1個FX2N-4AD,1個FX2N-4AD-TC,一個FX0N-3A,大家覺得這個選擇合理么?應該用三菱的什么型號會更加合理一些?非常感謝!

我見別人用交流電源輸入的PLC多,不知道是不是用直流的會不會有什么問題?
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-20 11:11
溫度控制為什么不用溫控儀?

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩一区| 91亚洲精品视频| 精品国产一区二区三区久久| 看免费视频| 国产99视频在线| 最新国产视频| 日本午夜精品| 99精品国产高清一区二区三区香蕉| 国产成人综合亚洲欧美在| 一级成人毛片| 久久久久久久久久久大尺度免费视频| 成人免费男女视频网站慢动作| 亚a在线| 亚洲精品免费网站| 黄色毛片黄色毛片| 特级毛片一级美国黑人| 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 中文字幕高清在线天堂网| 你懂的网站在线| 91色网站| 性刺激的欧美三级视频| 亚洲高清免费在线观看| 色国产精品| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 日本高清一道本| 国产成人永久免费视频| 色综合网天天综合色中文男男| 上海麻豆文化传媒网站入口| 2021免费日韩视频网| 高清欧美色欧美综合网站| 色五月激情五月| 中文字幕精品视频在线| 四虎在线视频观看大全影视| 国产精品亚洲综合网站| 毛片久久| 一级毛片大全| 九九精品视频一区二区三区| 亚洲国产二区三区| 在线视频永久在线视频| 天天性视频| a集毛片|