引用引用第3樓358273433于2015-01-05 15:44發(fā)表的 :我們可以這樣分析一下:假設伺服電機編碼器的分辨率是10,電機轉一圈絲桿的行程是1CM,這時候設電子齒輪比為10:1,PLC給一個脈沖,實際上驅動器是讓電機走了10個脈沖的距離,剛好是一圈。如果電子齒輪設為25:1,PLC給一個脈沖,實際上驅動器讓電機走了25個脈沖,也就是走了2.5圈,也就是快了2.5倍。