現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64758 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-03
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 16:37
400A斷路器  300/5互感器  電表按照接線圖接
樓主留言:
那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
  電表最大額定電流不是才6A嗎     意思是說 6A乘以60就等于360A嗎       還有就是說互感器可以擴展電流???  是這樣嗎

主站蜘蛛池模板: 免费观看国产网址你懂的| 一级免费看片| 毛片免费观看网址| 欧美猛性| 欧美大片在线播放| 久久毛片免费看| 日韩一区二区三区四区| 你懂的在线播放| 四虎黄色影院| 欧美性另类| 在线视频国产一区| 很黄很污的视频| 精品四虎| 91福利网| 午夜精品福利在线观看| 亚洲合集综合久久性色| 91短视频网址| 亚洲黄页| 欧美亚洲国产一区| 在线观看你懂的视频| 国产精品亚洲精品影院| 美女网站视频在线观看| 欧美成人免费高清视频| 亚洲丝袜中文字幕| 国产99对白在线播放| 一级毛片一级毛片一级级毛片| 欧美网站免费| 亚洲视频一区二区三区| 麻豆网站在线看| 噜噜私人影院| 成人欧美一区二区三区白人| 亚洲精品天堂在线| 亚洲综合色一区| 色91视频| 8090成人午夜精品| 国产99免费视频| 久久97久久| 日韩综合色| 在线欧美亚洲| 特别毛片| 毛片免费网|