樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2407(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-01-01
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 97精品伊人久久久大香线焦 | 国产年成美女网站视频免费看 | 色网站免费在线观看 | 国产91精品久久久久999 | 伊人天伊人天天网综合视频 | 999国产| 久久久久香蕉 | 中文字幕第二区 | 国产精品99一区二区三区 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 中文字幕久久精品 | 亚洲综合一区二区精品久久 | 免费的黄色网址 | 亚洲四虎在线 | 国产成人精品视频在放 | 日本一区高清视频 | 欧美性视频一区二区三区 | 四虎精品免费视频 | 黄色片网站在线播放 | 免费一级美国片在线观看 | 欧美一区二区手机在线观看视频 | 最新国产精品亚洲二区 | 7777视频| 综合久久久久综合 | 成人国产网站 | 亚洲福利视频网址 | 亚洲图片小说综合 | 久久桃花网 | 久久精品国产免费观看99 | 亚洲影院在线观看 | 久久精品国产免费观看99 | 婷婷六月天激情 | 91av在线导航 | 国产三级在线播放线 | 四虎国产精品永久在线播放 | 亚洲最新黄色网址 | 国产四虎免费精品视频 | 久久99国产精品久久99 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 国产一区二区在线播放 | 第四色激情网 |