溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
7樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?

主站蜘蛛池模板: 99ri精品视频在线观看播放 | 日本成人tv | 亚洲黄区| 久久精品国产三级不卡 | 在线免费观看黄色网址 | 四虎影院www | 国产精品 视频一区 二区三区 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 | 亚洲一区二区免费视频 | 另类视频第一页 | 黄页网站免费男人观看 | www成人免费观看网站 | 伊人激情网 | 激情综合欧美 | 中文字幕日本久久2019 | 中文字幕一区二区三区免费视频 | 日韩h片| 亚洲国产精品一区二区不卡 | 影音先锋国产系列精品 | 免费污片在线观看 | 免费成人看片 | 在线观看欧美 | 在线免费观看h | 久久综合精品国产一区二区三区 | 麻豆女| 一级特黄aaaaaa大片 | 欧美大片免费在线观看 | 草草视频在线免费观看 | 色综合色综合色综合 | 香蕉在线视频网站 | 美女黄色在线网站大全 | 亚洲一区二区在线成人 | 神马影院午夜dy888 | 激情综合网五月激情 | 在线欧美精品国产综合五月 | 黄色网址网站在线观看 | 欧美伊人网 | 亚洲国产成人久久综合碰 | 亚洲国产日韩欧美高清片a 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 亚洲欧美日韩高清综合678 | 精品亚洲综合在线第一区 |