日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-18 11:42
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 248 點
下載積分: 721 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-26
查看彩色五環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 23:43
引用
引用第8樓guochunyi于2014-11-18 13:07發表的  :
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。






這樣使用只是理論上可行,實際上根本行不通,220V觸電斷開時會有電弧,這電弧會串入24V側,燒壞元件,甚至是燒壞PLC模塊;往往這種設計,只是可以使用幾天,甚至1個月,過不了多久就會出一些莫名其妙的故障,反反復復的壞,查不到根本原因;而且在維修時候還容易觸電傷人,通常這些細節就是國產設備不如國外設備的地方,

一般的220V的觸點,或者是觸點動作容易產生電弧的,直接選擇使用交流接觸器,,參考電工手冊,就可以知道,
24V的觸點使用中間繼電器,   ,,,,,這應該作為規范的常識來使用設計,,,,

不要總是用一些莫名其妙的方法來選擇配件,,,可以多看看電工手冊

主站蜘蛛池模板: 欧美久久一区二区| 色妞网站| 欧美日韩激情| 欧美激情中文字幕一区二区| 香蕉视频免费在线观看| 91青青青国产在观免费影视| 最新黄色免费网站| 欧美性猛交xxxx黑人| 亚洲午夜免费视频| 黄一级片| 嘿咻视频免费网站| 国产成人综合亚洲欧美在线n| 最近中文字幕无吗免费高清| 日本高清色片| 91精品国产人成网站| 在线看片亚洲| 久久国产综合| 亚洲亚洲人成网站在线观看| 午夜免费小视频| 黄色成人毛片| 二级毛片免费观看全程| 俄罗斯高清freexxxx性| 免费国产视频| 亚洲网色| 亚洲香蕉久久一区二区三区四区 | 四虎国产视频| 久久99久久精品久久久久久| 一区二区三区在线免费看| 我要看一级毛片| 黄瓜视频在线免费观看| 成年免费a级毛片| 午夜羞羞视频在线观看| 国产综合精品一区二区| 色综合啪啪| 最新国产精品亚洲二区| 五月天激情综合| 麻豆视传媒| 成人精品第一区二区三区| 国产日韩欧美二区| 亚洲成年网| 99热这里精品|