開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 00:20
不是有手冊嗎,看看輸入輸出接線圖,你就會明白了

主站蜘蛛池模板: 国产全黄a一级毛片视频 | 久草视频免费播放 | 综合五月婷婷 | 美女黄色免费网站 | 视点在线 | 欧美视频一区二区三区 | 日韩3区| 蕾丝视频永久在线入口香蕉 | 福利 在线播放 | 一级片免费视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲图片 中文字幕 | 亚洲视频2| 国产成人丝袜视频在线视频 | 色爱区综合激情五月综合色 | 成人综合在线视频免费观看 | 99国产福利| 激情综合网激情 | 伊人婷婷涩六月丁香七月 | 国产黄拍 | 亚洲日韩欧美综合 | 亚洲第一页在线视频 | 野战露脸在线视频国产 | 中文字幕一区在线观看视频 | 久久毛片网站 | 久久激情综合网 | 欧美日本在线 | 亚洲国产最新 | 老司机午夜性生免费福利 | 在线毛片网站 | 精品一区二区久久久久久久网精 | 日韩精品网址 | 毛片一级黄片 | 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区 | 免费看在线高清视频 | 国产无套视频在线观看香蕉 | 一卡二卡≡卡四卡亚洲高清 | 在线看一区 | 亚洲成人精品在线 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 91资源在线视频 |